Здравствуйте Господа электрики.
Столкнулся с такой ситуацией.
Надо запитать насос 250 кВт (ток = 457 А), по нагрузке проходит только 2 кабеля в параллель и как раз из ТП есть 2 свободных кабеля АВВГ 240х4.
НО они в ТП подключены на разных автоматах, подсоединить 2 кабеля на один автомат не получится из-за места я ячейке (призма).
Можно ли запитать автомат насоса по этим двум кабелям, которые будут отходить от разных автоматов (автоматы Шнайдеровские с электронными расцепителями, поэтому зашита самих кабелей не проблема)?
Заранее спасибо.
Если не жалко двигателя - пожалуйста.
Три фазы плюс ноль. Отключение одного из автоматов - неполнофазный режим, который большинство электродвигателей почему-то не любят. Впрочем, где-то для защиты двигателей и предохранители применяют. Там те же проблемы.
YoungProfi
6.9.2010, 1:51
doro, спасибо за ответ.
Но Вы наверное не поняли.
2 Трехполюсных автомата (т.е., от каждого автомата по 3 фазы будет идти на двигатель), будут питать двигатель. Оба автомата на одних шинах.
Конечно же нельзя, токи в по одной фазе (две жилы, два полюса автомата) будет неодинаков, разный нагрев жил кабелей, возможно отключение одного из автоматов по тепловой перегрузке, а дальше и второй отключиться. Попробуйте кабели посадить не на контакты автомата, а ошиновать автомат, и кабель посадить на шины.
YoungProfi
6.9.2010, 9:46
NeW_66, спасибо за ответ.
Почему Вы считаете что в одинаковых фазах (на разных автоматах) будет разный ток ?
Ведь автоматы одинаковые (забыл про это выше написать), кабели одинаковые, автоматы на одной секции шин.
swatezsergei1
6.9.2010, 20:09
Цитата(YoungProfi @ 6.9.2010, 9:46)

NeW_66, спасибо за ответ.
Почему Вы считаете что в одинаковых фазах (на разных автоматах) будет разный ток ?
Ведь автоматы одинаковые (забыл про это выше написать), кабели одинаковые, автоматы на одной секции шин.
Тогда самое главное сфаэировать кабеля возле двигателя или пускателя и вперёд!!!
YoungProfi
7.9.2010, 2:08
Мне вот интересно, а документально это никак не запрещенно ?.
Цитата(YoungProfi @ 7.9.2010, 4:08)

Мне вот интересно, а документально это никак не запрещенно ?.
Ну если рассуждать логически, то крамолы тут никакой вроде нет.
Кабели защищены?
-Защищены.
Токи равны?
-Практически да.
Питание с одной СШ, сфазированно?
-Да.
Вот я бы ещё предусмотрел какую-нить механическую, или электромеханическую связь между автоматами.
Чтобы при срабатывании одного из них отключение второго происходило не по превышению тока, а одновременно с отключением первого по факту срабатывания. Ну там например независимые расцепители поставить на автоматы, или ещё что подобное.
YoungProfi
7.9.2010, 8:03
RomanNV , идея с независимыми расцепителями пока в разработке.
Спасибо всем за участие и советы

.
Но тема еще открыта
а не проще наростить кабель с одного автомата до другого? + один автомат освободится
Вот допустим, надо нам прокачать 500А по КЛ. Ставим мы автомат на 630А и вешаем на него 2 кабеля по 385А каждый.
В нормальном режиме вроде всё хорошо- автомат на 630А, КЛ в сумме на 770А.
Но фактически получается, что КЛ то у нас не защищена.
Случись авария на 1 из кабелей автомат её одну может и не защитить и хлопнут 2 КЛ по очереди при не сработавшем автомате.
Т.к. автомат на 630А, а каждый кабель всего на 385 расчитан.
А вот если мы каждую КЛ повесим на свой автомат по 315А, то у нас в любом режиме каждый кабель будет защищён.
Так что развешивая кабеля на свой автомат мы поступаем более грамотно.
YoungProfi
7.9.2010, 9:50
с2н5он, нет. Просто не получится из-за места.
YoungProfi
8.9.2010, 1:54
с2н5он , можно - Compact NS .
Но там дело не в автоматах, а просто очень мало место в самой ячейке, и перекидывать с соседней ячейки кабель будет проблематично.